    Pessoal,

    1 Ar Condicionado de 22.000BTU daria bom suporte a uma sala com pequeno cpd, com 1 rack ( 10 Servidores )?
    A sala não é muito grande, também terá pouco acesso a ela.

    Obs. Na sala também há um No-break de 20kva APC.

  2. #2
    {topmember}
    Data de Ingresso
    Nov 2010
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    596
    Citação Postado originalmente por marcosv Ver Post
    Pessoal,

    1 Ar Condicionado de 22.000BTU daria bom suporte a uma sala com pequeno cpd, com 1 rack ( 10 Servidores )?
    A sala não é muito grande, também terá pouco acesso a ela.

    Obs. Na sala também há um No-break de 20kva APC.
    Creio que sim (tenho dúvida quanto ao nobreak) porem te sugiro ter 2 aparelhos de ar. Ter apenas um é o mesmo que não ter nenhum.

  3. #3
    Quero ser Guru
    Data de Ingresso
    Nov 2012
    Localização
    Indaial - SC
    Posts
    44
    Concordo com o Duran.

    Ter um é a mesma coisa que ter nenhum. O mesmo digo quanto ao no-break.

    Mas, em teoria deve dar conta, só lembre-se de fazer as contas quanto a dissipação térmica de todos os equipamentos. Principalmente se houver incidência de luz solar em alguma das paredes da sala.

    Provavelmente só o no-break nesta capacidade (20kva) vai te consumir de 6 a 9 mil btus/h. E você tem que ver que te dará uma media de sobra de +/- 10 mil btus para os equipamentos no rack. Pois você não pode contar com a potencia nominal destes equipamentos de A/C de conforto.
    | VMware Certified Professional 5 | MCSA Windows Server 2012 | Red Hat Certified Engineer | https://www.linkedin.com/in/alanbesen |

  4. #4
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    15,002
    Se você não tem gerador para manter o ar condicionado funcionando, downtime é inevitável se ocorrer queda de energia.

  5. #5
    Moderador
    Data de Ingresso
    Oct 2010
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    2,679
    22000 BTU/h vai dar em torno de 6.4kW de dissipação em uso maximo. Isso é equivalente a dois circuitos de 20A e um de 10A a 110V (50A no total).
    Como dos 50 vc só pode usar 80%, pode usar 40A. Que dá para uns 40 servidores de 1A (E3-12xx) ou 20 servidores de 2A (E5-2xxx). Fora roteador e switches.

  6. #6
    Web Hosting Master
    Data de Ingresso
    Aug 2011
    Localização
    /home
    Posts
    896
    Obrigado.
    Estamos vendo a questão do gerador ainda, a estrutura não está completa. Há atualmente na caixa servidores e o rack a ser montado, e o No-break.