    Online.net: redundância será colocada à prova amanhã



    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 8 minutes ago

    Demain, remplacement d'un transformateur de 3MW à #DC3

    Translated from French by Bing

    Tomorrow, replacement of a 3MW transformer



    FS#777 - [DC3] Températures anormalement élevées sur un transformateur
    Nous rencontrons actuellement des températures anormalement élevées sur le transformateur de la chaîne électrique D.
    Ce dernier peut entrer en défaut à tout moment et nécessiter le fonctionnement sur groupes électrogènes.

    Nos équipes travaillent actuellement sur une solution de sécurisation.

    Merci de votre compréhension.

    ==

    We are experiencing some unusual temperatures on one of the transformer on the D electrical line.
    It could stop working at any time. In the worst case, the Generator will have to take over.

    Our engineering team is already working to secure the situation.

    Thanks for your understanding.

    https://status.online.net/index.php?...ls&task_id=777

  2. #2
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966





    Antes da expansão do DC3:


    Transformadores



    Geradores



  3. #3
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966




  4. #4
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966










  5. #5
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966







    A+B inclusive para servidores com apenas 1 fonte (exemplo: tomadas branco+vermelho)
    Última edição por 5ms; 20-06-2017 às 18:19.

  6. #6
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966

    Remoção do antigo transformador

    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 3 hours ago

    #dc3 toute l'équipe de Laurent sur le pont pour remplacer le transfo D, manutention en cours

    Translated from French by Bing

    #dc3 whole team of Lawrence on the bridge to replace the transformer D, current handling












    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 3 hours ago

    #dc3 au revoir transfo D

    Translated from French by Bing

    #dc3 on Goodbye transformer D


    Última edição por 5ms; 21-06-2017 às 08:37.

  7. #7
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966
    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 2 hours ago

    #dc3 apt-cache clean






  8. #8
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966

    Instalação do novo transformador

    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 2 hours ago

    #dc3 ./configure && make install










    Online.net - Arnaud‏ @online_fr 2 hours ago

    #dc3 emacs /etc/transfo.conf




  9. #9
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966
    Tudo muito simples, leve, barato.

    Na OvH Montreal ou Virginia, que operam com apenas 1 transformador e sem geradores, Octave teria uma solução engenhosa para substituir o transformador amarelo.

    Última edição por 5ms; 21-06-2017 às 08:55.

  10. #10
    WHT-BR Top Member
    Data de Ingresso
    Dec 2010
    Posts
    17,966

    off-topic: OvH Montreal


    3 linhas de transmissão, diz a OvH.
    (A midia golpista do Canadá criticou a OvH -- não entendeu que a terceira linha é do tipo soon™)



    1 subestação dos anos 40 alimentada 100% pela hidroelétrica de Beauharnois



    1 transformador comprado nas Casas Bahia


    O que pode dar errado?